登录后绑定QQ、微信即可实现信息互通
内容不准确问题:在绘制标准图纸时,由于人为或机器原因,可能会出现数据测量不准确、计算错误或标注模糊等问题。这些问题可能导致施工过程中的尺寸偏差、材料选用不当等,进而影响工程质量。设计不合理问题:图纸设计需要充分考虑实际施工条件和需求。如果设计不符合实际情况或规范,可能会导致施工困难、效率低下...
【答案】:A、D 根据建规 7.3.5 前室短边不应小于 2.4m。故 A 错误。7.3.5-1 消防电梯应设置前室,并应符合下列规定: 1 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于 30m 通道通向室外。故 B 正确。6.4.3-3 防烟楼梯间前室与消防电梯间前室合用时,合用前室使用面积:公共...
【答案】:D 现行规范《水工混凝土结构设计规范》(DL/T 5057—2009)第5.3.1条规定,结构构件的正常使用极限状态,应采用下列极限状态设计表达式:γ0Sk≤C。式中,γ0为结构重要性系数;Sk为正常使用极限状态的作用效应组合值,按标准组合(用于抗裂验算)或标准组合并考虑长期作用的影响(用于裂缝...
【答案】:C 根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-20134.6.3疏散走道上设置防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:1联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘...
【答案】:D 根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)第2.1.1条规定,抗震设防烈度是指按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度,一般情况,取50年内超越概率10%的地震烈度。根据条文说明第1.0.1条,50年内超越概率约为63%的地震烈度为对应于统计“众值”的烈度,比基本烈度...
施工蓝图不规范,并且己经施工的情况下。主要责任在施工单位。因为施工单位的技术人员没有认真或者由于水平太差审图时发现不了问题,并且不了解国家规范的有关规定,并进行了错误的施工。所以主要责任在施工单位。由于设计单位的错误设计造成了损失,所以,设计单位也要承担次要责任。
【答案】:B 《数据中心设计规范》(gb50174-2017)中,数据中心的耐火等级不应低于二级。
【答案】:B、D 机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作地方。故A 正确,防护区外手动启动按钮按下时,应通过气体灭火控制器联动控制气体灭火装置启动,B错误。防护区最低环境温度不应低于-10℃。故D 错误。
甚至可能引发安全隐患。因此,定期检查和更新图纸是非常必要的。综上所述,电工图纸可能存在的问题包括设计问题、标注不清晰、不符合规范标准以及未及时更新等。这些问题都可能对电路的安全运行和设备的维护造成一定的影响。因此,在使用电工图纸时,需要仔细检查并确认其准确性和完整性。
提出你的第一个问题
回答一个你擅长的问题
对内容进行点赞或者收藏
阅读声望与权限的规范
完善个人资料