可以。485通讯协议支持传输负数。在ModbusRTU协议(一种基于RS485总线的通信协议)中,通常使用有符号数表示负数,其中采用二进制补码的形式来表示。
首先你MODSCAN 可以读到数据说明通讯是正常的,上位机需要显示牵涉到上位机需要的服务,例如你使用的是WINCC 只能通过转OPC的形式在上位机显示。给你个例子可以使用KEPSERVER 的opc服务器软件把MODBUS的地址转换成OPC服务就可以在上位机显示了!手里没有软件,只能说这么多!现在在做项目 软件不能乱安装会...
用MOV 指令送到D寄存器就可以度状态了 你好
简单回答一下:第一个应该是阻抗匹配的 但是在485只有那三台机器 应该不那么明显,你看看通信地址或者方式方法接线有没有问题。至于具体是什么阻抗匹配 你可以BAIDU一下。第二个,有些变频器有设定掉电频率是否保存(即你设定的频率命令在掉电的时候是否保存),如果你设定是不保存,那每次再上电都是...
串口截包不用外接物理线路 PC与设备通信前,先把截包软件打开,设定好要监测的串口,然后打开通信软件,就可以在截包软件里看到接收和发送的数据了。有
1:你的SF灯亮,看门狗动作,看来你的程序中接收数据应该是用的字符中断,这是对的,但你要在中断中复位看门狗,因为你的字符不一定在一个扫描周期内就可完成,2:当你的程序已经没有SF灯亮的情况下,通过PLC的PORT发送数据到PC的超级终端看你的发送的数据帧是否正确无误,静止线这些东西可以不编程;...
用电脑的串口,接个485转换器,接到设备的485接口,再找个串口软件,根据设备资料上的寄存器地址发送modbus报文
发送就是像流中写入16进制数据,java中用byte[]数组表示,至于数组怎么存放数据要看接受端的要求了,这就要协议来控制,比如数据开头是什么,数据长度,校验位什么的。发数据要看接受端,两端需要统一,不能随便发送。读写数据很简单,关键是处理分析数据,调试最难了,有时候还会遇到数据大小端不一致,...